- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I would like to translate KBA216056 into Japanese.
Please confirm to my work.
Thanks,
Kenshow
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Thanks
Jenna
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Communication Failure Between External I2C Master and CY8CPLC10 - KBA216056
Thanks.
==============================
タイトル: 外部I2CマスターとCY8CPLC10間の通信障害 - KBA216056
バージョン:**
質問:
CY8CPLC10デバイスは、外部I2Cマスターから送信されたI2Cコマンドに応答しないようです。ただし、CY3240 I2C-USBブリッジとPLCコントロールパネルをI2Cマスターとして使用すると、正しく応答します。この問題の考えられる理由は何でしょうか?
回答:
CY8CPLC10へのI2Cインターフェースに必要な最小の「STOPとSTART条件の間のバス空き時間」は500 µsです(CY8CPLC10デバイスのデータシートに記載されています)。
この仕様の違反は、外部マスターコントローラーとCY8CPLC10間の通信障害の一般的な原因であると見られています。この仕様が外部マスターコードで遵守されているかどうかを確認してください。
==============================
11-August-2020