2 Replies Latest reply on Aug 3, 2020 10:47 PM by NoTa_4591161

    Community Translation - Recommended Steps to Dynamically Update the CY22393 PLLs - KBA82654

    NoTa_4591161

      Hi,               

       

      I would like to translate KBA82654 into Japanese.

      Please confirm to my work.

       

      Thanks,

      Kenshow

        • 1. Re: Community Translation - Recommended Steps to Dynamically Update the CY22393 PLLs - KBA82654
          JuyoungJ_06

          Hi, Kenshow-san

          Confirm to work this KBA.

           

          Thanks

          jenna

          • 2. Re: Community Translation - Recommended Steps to Dynamically Update the CY22393 PLLs - KBA82654
            NoTa_4591161

            Hi Jenna-san,

                                            

            Japanese translation was over.
            Please check below.

             

            Original KBA:

            Recommended Steps to Dynamically Update the CY22393 PLLs - KBA82654

             

            Thanks.

            Kenshow

            ==============================

             

            タイトル: CY22393 PLLを動的に更新するための推奨手順 - KBA82654

             

            バージョン:**

             

            質問:

            PLLを動的に更新する手順は何ですか?

             

            回答:

            通常、PLLを動的に更新するには、次の手順をお勧めします。

            PLL2またはPLL3の場合:

            1. PLL*_EnビットをLOWに設定して、PLLを無効にします。
            2. PQ、およびPLL*_LF値を再プログラムします。
            3. PLL*_EnビットをHIGHに設定して、PLLを有効にします。

            PLL1の場合:
            PLL1は、PLL2およびPLL3とは異なります。S2、(S1S0)ピンによって制御される周波数テーブルがあります。SCLK/S1およびSDAT/S0ピンはラッチ入力であり、電源投入時の保持方法に応じて、動作中にアクセス可能なテーブルエントリを決定します。通常、I2Cデータおよびクロックラインにはプルアップがあります。SCLK/S1およびSDAT/S0ピンのプルアップにより、動作中に、ユーザーはS2ピンをトグルして[011]および[111]テーブルエントリにアクセスできます。S2ピンを使用してテーブルエントリ間を切り替える場合、PおよびQ分周器の値ではなく、出力分周器の値のみが変更されると、クロック出力はグリッチなしで新しい周波数を出力します。

            たとえば、ユーザーがPLL1テーブルエントリ[011]を使用しているとします。次に、S2HIGHに切り替えると、[111]にアクセスします。

            1. [011]が現在使用されているため、ユーザーはアドレス55H-57H[111]のテーブルエントリ)でPLL値を編集します。
            2. アドレス55H-57Hを設定したら、S2ピンをHIGHに切り替えて、[111]エントリと新しい周波数にアクセスします。
            3. 別の周波数変更が必要な場合は、アドレス49H-4BH[011]のテーブルエントリ)でPLL値を変更します。
            4. アドレス49H-4BHを設定しましたら、S2ピンをLOWに切り替えて、[011]エントリと新しい周波数にアクセスします。

             

             

            ==============================

            04-August-2020

              Kenshow