2 Replies Latest reply on Jun 23, 2020 11:10 PM by keni_4440091

    Community Translation - Emulator Debug Failure of SOFTUNE Workbench - KBA223060

    keni_4440091

      Hi

       

      I want to translate KBA223060, please confirm to my work.

       

      Regards,

      Nino

        • 1. Re: Community Translation - Emulator Debug Failure of SOFTUNE Workbench - KBA223060
          JuyoungJ_06

          Hi, Nino-san

          Confirm to work this KBA.

           

          Thanks,

          Jenna

          • 2. Re: Community Translation - Emulator Debug Failure of SOFTUNE Workbench - KBA223060
            keni_4440091

            タイトル:SOFTUNEワークベンチのエミュレータデバッグ失敗

            バージョン 3

             

            chaitanyav_41 2018/03/14 4:45 に作成。chaitanyav_41 2018/03/14 4:50 に変更。

             

            Version: **

             

            質問:

            MB2100-01A-Eシングルポート組み込みエミュレータデバッガーSPEED-BOXを使用してSOFTUNEワークベンチのデバッグメニューから開始した場合、SOFTUNEが突然停止してしまいます。この問題をどのように回避できますか?

             

            回答: トラブル回避のために:

            1. USBドライバのバージョンを確認して下さい

             インストールされているUSBドライバのバージョンが、SOFTUNEインストールフォルダにストアされているバージョンと同じかどうか確認して下さい。バージョンにもし違いがあるなら、デバック動作は突然停止します。  

               

                 バージョンの確認方法:

              1. デバイスマネジャーにアクセス
              2. WinDriverを右クリック、そしてPropertiesを選択
              3. WinDriver PropertiesダイアログのDriverタブに移動
              4. Driver Versionを確認
              5. Driver Detailsをクリックし、Driverファイル詳細ダイアログのFile versionを書き留めます
              6. 同様に、MB2100-01を右クリックし、MB2100-01プロパティダイアログとドライバファイル詳細ダイアログからDriver VersionFile Versionを書き留めます
              7. SOFTUNE installフォルダにストアされているバージョンと、これらのバージョンが同じかどうかを確認して下さい

             

            注意: ミスマッチがある場合、バージョンをリストアして下さい。

             

            詳細は図1および図2を確認して下さい。

             

            1WinDriverのドライバおよびファイルバージョンを確認

                     

                     
            2MB2100-01A-E USBドライバのドライバとファイルバージョンを確認

                

                     
            バージョンのリストア:

            1.  下記のどちらかの方法で両方のUSBドライバをアンインストールして下さい:

                 インストールされたSOFTUNEDriversフォルダでdrv_uninstall.batを実行

                 デバイスマネジャーからWinDriverを右クリックし、Uninstallを選択

             

            2.     インストールされているSOFTUNE Driversフォルダのdrv_install.batを実行

             

             

            1. インストールパスを確認

            インストールパスに英数文字のみが使用されていることを確認して下さい。パスにダブルバイト文字や特殊言語文字(例えば、半角カタカナ)が含まれている場合、エミュレータデバッグ動作は失敗します。

             

            787 閲覧 カテゴリ: MCU & PSoC: Auto MCU   タグ: tool, fr81s, : softune, emulator debugger, speed box, f2mc-16fx