- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I would like to translate KBA212064 into Japanese.
Please confirm to my work.
Thanks,
Kenshow
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello, Kenshow-san
Approve to work,
Thanks
Jenna
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
PSoC® 3 Watchdog Timer Works Only with ILO Set to 1 kHz - KBA212064
Thanks.
==============================
タイトル: PSoC®3のウォッチドッグタイマーは、ILOが1 kHzに設定されている場合にのみ機能します - KBA212064
バージョン:**
質問:
ILOが33 kHzまたは100 kHzに設定されている場合、PSoC 3のウォッチドッグタイマーが機能しないのはなぜでしょうか?
回答:
ILOが33 kHzまたは100 kHzに設定されている場合、1 kHzオシレーターは無効になり、ウォッチドッグタイマーは1 kHzオシレーターにクロックされるため、正常に機能しなくなります。これらのクロック周波数で動作させるには、100 kHzの発振器とともに1 kHzの発振器を起動する必要があります。これは、CyILO_Start1K()APIを使用してコードで実行できます。ILO 1-kHz発振器は、Clock Editorでの選択に関係なく、常にデフォルトで有効になっていることに注意してください。したがって、このAPIは、発振器を手動でオフにした場合にのみ必要です。
==============================
27-May-2020