      質問:

      PSoC 3 / PSoC 5LP の VDDIO, VDDA, VDDD のように異なる電源に対する電源投入シーケンスは必要ですか?

       

      回答:

      いいえ、電源投入シーケンスは不要です。しかし VDDA はシステム内で一番高い電圧である必要がありますので、VDDA は他の電源の投入と同時かそれ以前に印加される必要があります。

      注意: VDDA を印加する前に  VDDD を印加しないでください。

      ==============================

       