1 Reply Latest reply on May 7, 2020 7:11 PM by JuyoungJ_06

    Community Translation - Locking the Digital Placement in PSoC Creator – KBA223754

    NoTa_4591161

      Hi,

       

      I would like to translate KBA223754 into Japanese.

       

      Thanks,

      Kenshow


      Original KBA:

      Locking the Digital Placement in PSoC Creator – KBA223754

      Translated by Kenshow

      ==============================

       

      タイトル: PSoC Creatorでのデジタル配置のロック – KBA223754

       

      バージョン:**

       

      質問:

      デジタルパッキングのビルドにプロジェクトが失敗した場合、どのようにしてPSoC® Creator™ 4.x設計全体のリソースでデジタル配置をロックすればよいのでしょうか?

       

      回答:

      「Fixed location constraints could not be satisfied during placement配置中に固定位置の制約を満たすことができませんでした)」のエラーが出力し、プロジェクトのビルドが上手く行かない場合には、次の操作を行ってデジタル配置をロックさせます

      1. デザイン全体のリソースでピンのロックを解除します。
      2. プロジェクトを右クリックして、[ Build settings ]を選択します。
      3. Custom fitter options下に、.fftgenctrlfileとタイプして[OK]をクリックします。
      4. プロジェクトをビルドします。
      5. cydsnディレクトリのcodegentempサブディレクトリに移動します。
      6. cyp3fit_results.ctlの内容をコピーします。
      7. cydsnディレクトリのTopDesign サブディレクトリに移動します。
      8. 手順6でコピーした内容をTopDesign.ctl貼り付けます。
      9. .dwr(デザイン全体のリソース)でピンを再度ロックします
      10. プロジェクトをビルドします。配置は正常に完了するはずです。

      追加のUDBリソースがデザインに追加された場合、TopDesign.ctlの内容を再度クリアして、ロックされた配置の更新を取得するための手順を繰り返す必要があることに注意してください。

       

       

      ==============================

      7-May-2020

      Kenshow