    Consult with CY8CMBR3110-SX2I

    RoPe_2386886

      我们串联使用了2CY8CMBR3110-SX2I,经调试发现2个问题:

      1.没进行触摸,但靠近就会响应,距离1~2mm,请问这个是需要降低灵敏度嘛?怎么处理?

      2.相同的区域、测试环境,按键响应时而灵敏时而迟钝。请帮忙支持下。谢谢!

        • 1. Re: Consult with CY8CMBR3110-SX2I
          LinglingG_46

          1:你可以选择系统400 fF的灵敏度。 如果这样还是要类似接近的效果的话,建议加大串阻测试,串阻可以1K网上,按照等差1K进行测试。这样可以降低灵敏度。

          2:你说的有时候灵敏,有时候迟钝,你的判断标准是什么? 你现在是人手指测量,还是用固定直径的铜手指进行测量的。

           

          Thanks,

          Lingling