关于PSoC6 P05管脚 系统复位后的电平问题

公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
LvJian
Level 1
Level 1
5 sign-ins First question asked Welcome!

我们在用PSoC6 开发一款产品用到了CYBLE-416045-02 PSoC6 BLE模块,把P05管脚接上了一个LED, 我们发现在系统复位上电后P05管脚会输出一个高电平,导致这个LED不受软件控制被点亮了, 问题是,为什么这个P05管脚系统复位上电后会有一个高电平???

注:我们在其他GPIO管脚上也接了LED,其他GPIO管脚没有遇到同样问题。

0 点赞
1 解答
Roy_Liu
Moderator
Moderator
Moderator
5 comments on KBA First comment on KBA 10 questions asked

模组手册第5页提到 P0.5 is driven to the resistive pull-up mode by default. 或许是这个引起的。

Roy_Liu_0-1611740910103.png

 

Roy Liu

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Roy_Liu
Moderator
Moderator
Moderator
