MBR3改变配置,不保存到flash和reset,是否能生效

公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
GrWa_2302706
Level 4
Level 4
50 questions asked 25 replies posted 10 replies posted

Hello

如果想在初始化MBR3后,只改变几个配置寄存器的值,改变完寄存器后不想做保存到flash和reset动作,希望能及时生效。是否有相关的命令?

谢谢

BR

Grace

0 点赞
1 解答
LinglingG_46
Moderator
Moderator
Moderator
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked

如果直接配置128,不保存flash,不能及时生效。

必须要经过保存flash的操作,然后software reset。

直接发送128个数据,就是相当于把一串数据通过i2c传送给了I2C slave的buffer。这个时候这些数据没有任何意义。

我想问一下, 你为什么会有这个需求?

在原帖中查看解决方案

0 点赞
2 回复数
主要是要调节功耗,可能要在不同情况下只改变buzzer响的时间或者scan time,想要即时生效,但是又不想做save--> reset (比较麻烦)。谢谢。

BR

Grace