CY8CMBR3108を使用して近接センサを1個実装しています。
近接センサ時にSENSITIVITY0レジスタ(arrd=0x08)は有効でしょうか?
AN90071 6.3章「近接センサーのチューニング」ではSENSITIVITY0レジスタ(arrd=0x08)を操作するようには記載されていません。
AN90071 6.3.4章「近接センサー閾値パラメーターの設定」2項2つ目の■に記載されている"感度パラメーター"とは何を指すのでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
確認が遅れて申し訳ございません。
また再確認した結果、前回の回答が間違っていることが分りました。
ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
下記に回答いたしますので、ご確認ください。
> 近接センサ時にSENSITIVITY0レジスタ(arrd=0x08)は有効でしょうか?
【回答】SENSITIVITY0レジスタ内のCS0_SENSITIVITYビット は 近接センサ時に有効ではございません。
> AN90071 6.3.4章「近接センサー閾値パラメーターの設定」2項2つ目の■に記載されている"感度パラメーター"とは何を指すのでしょうか。
【回答】この感度パラメーターはPROX_RESOLUTION0レジスタのスキャン分解能になります。
最後にAN90071 6.3.4章「近接センサー閾値パラメーターの設定」に、
差分カウントが 255 より大きい場合、255 に切り捨てられます、とありますが、近接センサの場合、切り捨てられることなくDiff count = RawCounts - Baselineになります。
AN90071は次の改編時に更新されます。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
五月雨式で申し訳ございませんが、
先ずCY8CMBR3108でSENSITIVITY0レジスタは有効です。
CY8CMBR3102, CY8CMBR3106S, CY8CMBR3108, CY8CMBR3110, CY8CMBR3116 CapSense Express Controllers Registers TRM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
確認が遅れて申し訳ございません。
また再確認した結果、前回の回答が間違っていることが分りました。
ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
下記に回答いたしますので、ご確認ください。
> 近接センサ時にSENSITIVITY0レジスタ(arrd=0x08)は有効でしょうか?
【回答】SENSITIVITY0レジスタ内のCS0_SENSITIVITYビット は 近接センサ時に有効ではございません。
> AN90071 6.3.4章「近接センサー閾値パラメーターの設定」2項2つ目の■に記載されている"感度パラメーター"とは何を指すのでしょうか。
【回答】この感度パラメーターはPROX_RESOLUTION0レジスタのスキャン分解能になります。
最後にAN90071 6.3.4章「近接センサー閾値パラメーターの設定」に、
差分カウントが 255 より大きい場合、255 に切り捨てられます、とありますが、近接センサの場合、切り捨てられることなくDiff count = RawCounts - Baselineになります。
AN90071は次の改編時に更新されます。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
ご確認ありがとうございます。
>> 近接センサ時にSENSITIVITY0レジスタ(arrd=0x08)は有効でしょうか?
>【回答】SENSITIVITY0レジスタ内のCS0_SENSITIVITYビット は 近接センサ時に有効ではございません。
【再質問】上記の意味は、下記のどちらでしょうか?
1.設定して動作するが動作の保証はしない。
2.設定は無視される。その場合は感度は何pFに固定されるでしょうか。
本ICの制御ドライバの作成が別会社で行っており、そちらでは「近接センサ時に有効」と
メーカから回答頂いたと連絡を受けていますので再度確認させて頂いております。
【追加質問】近接センサ時にもBASE_THRESHOLD0レジスタ(arrd=0x0c)のビットフィールド有効値は31~200でしょうか。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
【再質問】についてですが、近接センサ時には設定が無視されます。またこのビットは近接センサ時に有効なため感度は固定されません。
【追加質問】については、ご認識の通りです。
以上です。