关于TPWM模块kill事件

公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lish_3230206
Level 2
Level 2
5 replies posted First like received Welcome!

当TPWM模块kill事件模式为电平触发时,如何设置电平极性,电平长短,以及Kill事件标记位

0 点赞
1 解答
Vison_Zhang
Moderator
Moderator
Moderator
First comment on KBA 750 replies posted 250 sign-ins

如果你将 kill/stop input 的触发方式设置成 level,那么指的就是高电平触发,这个极性无法修改成低电平触发。

电平长短的话,如果选择的是 aynsc 模式,那么只需要一个纯硬件电路的反应时间就可以识别到 kill 为高,选择 sync 模式的话,level 至少要维持一个 PWM 主时钟周期,但是我建议无论是哪种模式, kill 的触发信号宽度都满足 width >= 2 * pwm clock period。

Kill 时间标注位,这个我在 TCPWM 的几个配置寄存器中没有找到,应该不支持标志位。

在原帖中查看解决方案

2 回复数
Vison_Zhang
Moderator
Moderator
Moderator
太感谢你及时回复,另外,我手头上的目标板驱动模块用的是PM,它的内部没有过流保护锁存功能,外部搭建了一个过流检测电路,没有过流时输出5V电平,发生过流时输出0V电平,为了提高关断的快速性,使能TPWM模块的Kill事件,触发边沿为下降沿。试验验证当下降沿发生时,可快速关断PWM输出,但是当系统大功率输出工况时,容易误触发(示波器看到电流并无过流,但是误触发了kill),所以想咨询一下kill事件是否有类似滤波功能(外部硬件电路滤波电路有滤波,但是考虑关断快速,时间常数比较小),来提高关断可靠性?再次感谢你

0 点赞