質問:

SCB SPI のピンを SmartIO に接続するのにはどうしたら良いのでしょうか

続しようとすると “E2809: Unable to find a valid placement for pins and fixed-function blocks.” というエラーになります

回答:

SPI SCB コンポーネントで、 SPI Pins タブの Show SPI Terminals を有効にしてください

SPI SmartIO に接続時、選択されたポートとデータが SCB専用ピンと適合することを確認してください

例えば、PSoC® 4100S デバイスで SCB[1] が使用された場合、SPI SmartIO としての Port2 が相当します、接続詳細は下表を参照

SPI ピン

ータシートによる
専用ピ

SmartIO の設定

MOSI

P2_0

SmartIO Port2 data0 にこれを接続する

MISO

P2_1

SmartIO Port2 data1 にこれを接する

SPI CLK

P2_2

SmartIO Port2 data2 にこれを接する

SPI select0

P2_3

SmartIO Port2 data3 にこれを接する

SPI select1

P2_4

SmartIO Port2 data4 にこれを接する

SPI select2

P2_5

SmartIO Port2 data5 にこれを接する

SPI select3

P2_6

SmartIO Port2 data6 にこれを接する