Version: **
问题: PSoC® 4 CapSense® 的传感器自动复位是怎样工作的?
答案: 当一个经过噪声滤波器的原始计数被计算出来后,它会有三种情形应用于基线的更新:
图1
使能“传感器自动复位”会限制传感器保持开启状态的最大持续时间(通常为5到10秒)。如果由于发生了一个大的电源电压波动或是因为噪声条件突然发生了变化,使原始计数意外上升,通过使能该项可以防止传感器的状态持续开启。使用该设置可以避免传感器在高噪声条件下被栓锁。当“传感器自动复位”使能后,在某些情况下,如果需要延展传感器保持开启状态的最大持续时间,则需要修改Baseline_Update_Buffer 的容量(默认容量是8位)。您可以联系赛普拉斯的销售或技术支持来获取更多相关信息。
参考文档: