FM4 ADC機能について

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
YaNi_3193241
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
100 sign-ins 10 likes received 10 likes given

CYPRESS S6E2Hマイコン A/Dコンバータ機能について

------------------------------------
【質問】
とある波形のデータを10us周期で保存したい場合、
設定値の考え方は、以下①②のどちらが適切でしょうか。

① 変換時間を10usとなるように設定する
(サンプリング時間とコンペア時間を調整する)
② サンプリング時間を10usとなるように設定する

※(ADコンバータの)変換時間=サンプリング時間+コンペア時間
CYPRESS FM4ペリフェラルマニュアル アナログマクロ編より
------------------------------------

0 件の賞賛
1 解決策
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

ご連絡が遅くなり、申し訳ございません。

波形データを10us周期で保存したい場合、タイマーで10us周期を作成し、その10us周期内でA/D変換(サンプリング+コンペア)を実施する事になります。

その際に変換時間=サンプリング時間+コンペア時間が10us以内(十分な余裕を持たせてください)且つ、S6E2HG Series 32-bit ARM Cortex-M4F FM4 Microcontroller Datasheetの13.5 12 ビットA/D コンバータ記載の式1)、式2)を満足する必要があります。

以上です。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
7 返答(返信)