Hi,
I would like to translate KBA219868 into Japanese.
Please confirm to my work.
Thanks,
Kenshow
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Thanks
Jenna
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Failure to Change to Sub Clock Mode – KBA219868
Thanks.
==============================
タイトル: サブクロックモードに変更できない – KBA219868
バージョン:**
質問:
サブクロックのスタンバイモードに入る前に、メインクロックの2分周(CSELR.CKS [1:0] = 00)からサブクロック(CSELR.CKS [1:0] = 11)に変更できません。それを解決する方法は?
回答:
メインクロックの2分周(CSELR.CKS [1:0] = 00、初期値)からサブクロック(CSELR.CKS [1:0] = 11)への切り替えは禁止されています。クロックソース選択レジスタCSELR.CKS [1:0]は、表1に示すように、さまざまなクロックモードでソースクロックを選択するために使用されます。図1に示す変更フローに従って、クロックモードを切り替えます。CKS [1:0] = 00→CKS [1:0] = 01→CKS [1:0] = 11。
詳細は第5章:MB91520シリーズのハードウェアマニュアルのクロックを参照してください。
表1.レジスタCSELR.CKSの説明