- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Capsense (Single IDAC mode)でのキャリブレーション後のbaselineの誤差は何%でしょうか?
CapsenseのデータシートにはSingle IDAC modeのキャリブレーションの誤差は±5%であると記載されております。
しかし、Re: PSoC4100S Plus CapSense のプロセスばらつきについて で、
>Baseline Auto-Calibrationの誤差の要因はIDACの誤差(±10%)
との記載があります。
これに基づきますと、キャリブレーションの誤差は10%であるようにも思えます。
上記の式からも、IDACの誤差がそのままrawcount(=キャリブレーションの値)の誤差に反映されるように思えます。
結局のところ、Single IDAC modeの誤差は何%でしょうか?
ご回答をお願い致します。
以上、よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
確認に時間が掛かり、申し訳ございません。
CapSese component datasheet記載の誤差、±5%、±10%は、
Auto-Calibrationアルゴリズムがターゲットとする85%(85% of full scan)に対する誤差になります。
よって、Raw count自身に影響するのはIDACの誤差(±10%)になります。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
確認です。
Single IDAC modeのキャリブレーションの誤差は±5%、とありますが、これは
PSoC 4 Capacitive Sensing (CapSense) 7.0
https://www.cypress.com/file/492461/download
のElectrical Characteristics、Sensor Calibration level
を見られているのでしょうか?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
TakashiM_61さん
すみません、資料を添付しておくべきでした。
ご記載の通り、この部分を参照しております。
以上、よろしくお願い致します。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
確認に時間が掛かり、申し訳ございません。
CapSese component datasheet記載の誤差、±5%、±10%は、
Auto-Calibrationアルゴリズムがターゲットとする85%(85% of full scan)に対する誤差になります。
よって、Raw count自身に影響するのはIDACの誤差(±10%)になります。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
TakashiM_61さん
ご回答ありがとうございます。
確認させていただきたいのですが、
>Auto-Calibrationアルゴリズムがターゲットとする85%(85% of full scan)に対する誤差になります。
つまりSingle IDACの場合であれば
正しい:80.75% of full scan ~ 89.25% of full scan
間違い:80% of full scan ~ 90% of full scan
という認識で正しいでしょうか?
また、
・Single IDACのSensor Calibration levelの誤差を5%に抑えるメカニズム、
もしくは誤差を±5%とした理由
・Dual IDACのSensor Calibration levelの誤差を10%に抑えるメカニズム、
もしくは誤差を±10%とした理由
をそれぞれご教授いただきたく、よろしくお願い致します。
以上、よろしくお願い致します。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
> >Auto-Calibrationアルゴリズムがターゲットとする85%(85% of full scan)に対する誤差になります。
> つまりSingle IDACの場合であれば
> 正しい:80.75% of full scan ~ 89.25% of full scan
> 間違い:80% of full scan ~ 90% of full scan
> という認識で正しいでしょうか?
についてですが、Single IDACの場合、80% of full scan ~ 90% of full scanになります。
また、(85% of full scale) ±5%、±10%はAuto-calibrationアルゴリズムの制限から導き出されるとの事です。
尚、より詳細に付きましては、分り次第ご連絡いたします。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
確認に時間が掛かり、申し訳ございません。
CapSese component datasheet記載の誤差、±5%、±10%は
- SmartSense使用時。Sense Clockを含むすべてのチューニングパラメータを自動設定。
- この値はGuaranteed by Validation
になります。
以上、宜しくお願いします。