当該デバイスのRTC回路を外部から32.768kHzのクロックを供給して使用しようとしています。
このクロックソースはFPGAで、通常時は正常に出力(FM4から見れば入力)されるのですが、
仕様上リブートする場合があり、その際にクロックが間欠になります。
このとき、FM4のRTC時刻の読み取りで、MCU停止などの致命的な問題は発生しますでしょうか。
※クロックが停止している(≒RTC回路が動作していない)時のアクセスは問題ないか、という意味です。
時刻の読み取りだけでなく、MCU全体の停止の可能性を危惧しています。
以上、よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
1 解決策
5 19, 2020
07:53 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
5 19, 2020
07:53 PM
1 返信
5 19, 2020
07:53 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
5 19, 2020
07:53 PM
本件ですが、既に別で対応しております。
混乱を防ぐために、今回はCDC上での本件をCloseしたいと思います。
ご理解の程、宜しくお願い致します。