S25FL064LのSPIモード時のSCLKの端子処理について

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
MaKi_350451
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
First comment on KBA 10 likes given 10 solutions authored

ご担当者様

お世話になっております。

S25FL064LABMFI013を検討しておりますが、

SPIモード(CPOL=0,CPHA=0)で接続する場合、SCLK端子は外付けにプルアップ抵抗は必要でしょうか?

(現時点では、4.7Kohmでのプルアップ処理を検討しております。)

宜しくお願い致します。

0 件の賞賛
1 解決策
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

プルアップ抵抗は必要御座いません。

直接コントローラ等に接続可能です。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

プルアップ抵抗は必要御座いません。

直接コントローラ等に接続可能です。

0 件の賞賛