Q1)
リセット信号をSOCから入力するシステムで
下記条件での電源投入後からリセット解除までの待ち時間を教えてください。
Case1:電源は基板上の3.3V
Case2:電源は基板上の5Vを入力し、内臓Regの3.3Vを使用
※DSに下記の記述があります。
外部リセット信号の待ち時間は3.24us(= 2.7us x 1.2)になりますでしょうか?
5V入力で内臓Reg3.3Vを使用する場合、Wait時間は変わりますでしょうか?(5V => 3.3Vの電圧変換でのDelayはどの程度か?)
=====================================
Cypress recommends that the reset time applied in external reset circuit should be longer than that of the internal reset time.
=====================================
Q2)
リセット解除までの待ち時間に規定はあるが信号のスルーレートには規定はない、という理解で良いでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
大変お待たせ致しました。
Case2の、HX2VLの内蔵Regulatorを使用した際にかかる変換時間は238usでございます。
電源が安定するまで十分に余裕をもつのであれば、HX3と同様に5ms以上待った後で外部リセットを入力するのが良いと思われます。
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
先日質問した内容ですが、進捗状況如何でしょうか?
お手数ですが、どうか宜しくお願い致します。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
A1)
外部リセット信号の待ち時間は、2.7us ± 1.2%のため、最大で2.7324 us程度になります。
Case1はこれに従います。
Case2については、内蔵Regの電圧変換分の時間がかかります。
正確な実測データは弊社にはございません。
現在内部で確認中でございます。
Q2)
はい、ご理解いただいている通りでございます。
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
ご対応有難う御座います。
引き続きCase2についてご確認頂ければ幸いで御座います。
明確な数値で出す事が難しければHX3の時と同じく
推奨待ち時間という形で頂ければと存じます。
⇒ https://community.cypress.com/thread/34811
どうか宜しくお願いします。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
本件の質問ですが、回答状況如何でしょうか?
お手数ですが、どうか宜しくお願い致します。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
大変お待たせ致しました。
Case2の、HX2VLの内蔵Regulatorを使用した際にかかる変換時間は238usでございます。
電源が安定するまで十分に余裕をもつのであれば、HX3と同様に5ms以上待った後で外部リセットを入力するのが良いと思われます。
よろしくお願い致します。