CSD2Xで質問があります。

最初にベースラインの初期化するセンサのRawCount(ベースライン値)に異常な値が見られます。

2回目以降のスキャンは正常に見えます。

ベースライン初期化時にスキャンする最初のセンサのRawCount値で、

異常値が出る可能性としてどのようなものがあげられますか?

例:ボタンが10個ある場合
・ボタン①⇒⑩の順でInitializeSensorBaseline()を実施。

 ボタン①RawCount = 2000(異常値) ボタン②~⑩は正常値

・ボタン①⇒⑩の順でScanSensor()を実施。

 ボタン①RawCount = 10000(正常値) ボタン②~⑩は正常値

・それ以降のスキャン

 ボタン①RawCount = 10000(正常値) ボタン②~⑩は正常値

※RawCount値は非タッチ時のものを測定しおります。

0 Likes
2 Replies
Anonymous
Not applicable

これはただワンピンのエラーと考えますが、 デバイスを変更して、同じエラーが表示されるかどうかを確認してください。

ちなみに、サイプレスのキットを使用していますか?あるいはや独自のデザインボードを使用していますか?

よろしくお願いいたします。

Nada

0 Likes

回答ありがとうございます。

>ちなみに、サイプレスのキットを使用していますか?あるいはや独自のデザインボードを使用していますか?

⇒サイプレスキット(CY3280-22X45)+作成センサボードで動作させております。

0 Likes