質問:

TraveoTM S6J3XXXシリーズMCUPWM出力を“Lowレベル”および“Highレベル”に強制することは可能ですか?

回答:

はい。PWM出力を“Lowレベル”に強制するには、タイマーコントロールレジスタ(TMCR)のパルス出力マスクビット(PMSK)を“1”に設定します。他のオプションはPWM信号が出力されている間にPWMデューティー値を“現在のデューティー値 > サイクル値”に設定します。これによって、次のアンダーフローイベントが起きた時に出力が“Lowレベル”に強制されます。

PWM出力を“Hightレベル”(=100%デューティーパルス)に強制するには、PWMサイクル設定レジスタ(PCSR)およびPWMデューティー設定レジスタ(PDUT)を同じ値に設定します。これにより、次のアンダーフローイベントが起きた時に出力が“Highレベル”に強制されます。