Translation - English: History of Power Domain (PD) Shutdown in Traveo S6J3XXX Series MCUs – KBA228945

質問:

Traveo S6J3XXX シリーズ MCU で、省電力状態(PSS)モードから RUN モードに移行した後、 PSS モード中に電源ドメイン(PD)が停止したかどうかを確認するにはどうすればよいですか?

回答:

PSS モード中の PD の停止の状態は、"User PowerDomain Reset Factor Register(SYSC_PDRSTCAUSEUR)" を読み取ることで確認できます。このレジスタは、PD の停止のリセット要因を示します。

詳細については、対応するハードウェア マニュアルの Reset セクションを参照してください:

   - S6J3110: S6J3110 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family Hardware Manual

- S6J3120: S6J3120 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family Hardware Manual

- S6J3200: 32-Bit Microcontroller Traveo™ Family S6J32XX Series Hardware Manual Platform Part

  - S6J3300/3350/3360/3370/3400/3510: 32-Bit Microcontroller Traveo Family S6J33xx, S6J34xx, S6J35xx Series Hardware Manual Platform Part

この KBA は、以下の一連の Traveo ファミリ MCU に適用されます。

- S6J3110

- S6J3120

- S6J3200

- S6J3300

- S6J3350

- S6J3360

- S6J3370

- S6J3400

- S6J3510